 楼主| 发表于 2010-11-25 16:39:24 | 显示全部楼层
变、配、发电系统。
1)确定负荷等级和各级别负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点;
6)继电保护装置的设置;
7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9)谐波:说明谐波治理措施;
10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;
11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式;
12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式;
14)电动机启动及控制方式的选择;
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:39:37 | 显示全部楼层
照明系统。
1)照明种类及照度标准,主要场所照明功率密度值;
2)光源、灯具及附件的选择.用明灯具的安装及控制方式;
3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及控制方法等;
4)照明线路的选择及敷设方式(包括室外照明线路的选择和接地方式);若设置应急照明.应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择
及敷设方式、控制方式、持续时间等。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:40:09 | 显示全部楼层
电气节能和环保,
1)拟采用的节能和环保措施;
2)表述节能产品的应用情况。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:40:28 | 显示全部楼层
防雷。
1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级;
2)防直接雷击、防侧击雷。防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:40:45 | 显示全部楼层
接地及安全措施。
1)各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
2)总等电位、局部等电位的设置要求;
3)接地装置要求,当接地装置需做特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
4)安全接地及特殊接地的措施。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:42:09 | 显示全部楼层
接地及安全措施。
1)各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
2)总等电位、局部等电位的设置要求;
3)接地装置要求,当接地装置需做特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
4)安全接地及特殊接地的措施。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:43:00 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统。
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
2)确定消防控制室的位置:
3)火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择;
4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5)概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信;
6)概述电气火灾报警;
7)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
8)传输、控制线缆选择及敷设蛰求;
9)当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其他子系统的接口方式及联动关系;
10)应急照明的联动控制方式等:
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:44:15 | 显示全部楼层
安全技术防范系统。
1)根据建设工程的性质,规模.确定风险等级、系统组成和功能;
2)确定安全防范区域及防护区域的划分;
3)确定视频监控、入侵报警、出入口管理设置地点、数量及监视范围;
4)访客对讲、车库管理、电子巡查等系统的设置要求;
5)确定机房位置、系统组成;
6)传输线缆选择及敷设要求。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:46:46 | 显示全部楼层
电气总平面图(仅有单体设计时.可无此项内容)。
1)标示建筑物、构筑物名称、存量,高低压线路及其他系统线路走向、回路编号,导线及电缆型号规格,架空线、路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园
灯可不绘线路),重复接地点等;
2)变、配、发电站位置、编号;
3)比例、指北针。
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:47:17 | 显示全部楼层
变,配电系统。
1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、 次回路设备型号、设备容量、计算电流,补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次
回路方案编号;
2)平面布置吐:应包括高低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
3)标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)